Радиаторы системы отопления
Модератор
Сообщений: 4141
Регистрация: 25.03.2010
Статус: offline
Корпус: 14
Написано: 04.03.2011, 21:24 | Полезность: 0
   #81
Qwerty
Ссори, что то глаза застило, ваш пост не увидели про расчет
В бане
Сообщений: 793
Регистрация: 08.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 9 ()
Написано: 04.03.2011, 21:53 | Полезность: +2
   #82
А сами мы не местные писал(а):
Qwerty
А как количество секций рассчитывается?
Qwerty писал(а):
Есть 2 метода по определению сколько надо секций.

Метод 1 Научный. Учитывается площадь квартиры, высота потолков на этом расчитывается объем отапливаемого помещения, количество и размер окон, качество стеклопакетов, среднегодовую температуру и т. д. Короче легче расчитать траекторю полета спутника выводящего на орбиту ГЛОНАС

Метод 2 Не научный в простонародии обывательский. Тут все просто 100 вт на 1 м2. Т. е. на комнату 16 м2 нужно 1,6 кВт. Одна секция биметала R50 в среднем от 160-199. Вот и считайте в зависимости от характеристик заявленных производителем на секцию
Единственное добавлю, не забываем учитывать площадь прихожей и корридора
Настоящий житель
Сообщений: 887
Регистрация: 27.01.2011
Статус: offline
Дом: 6
Корпус: 10
Рейтинг: 2 ()
Написано: 05.03.2011, 10:12 | Полезность: 0
   #83
Qwerty писал(а):
Duk писал(а):
SIRA биметаллические опробовал сам 5+
Сам такие юзаю, доволен, мощность 199 вт на секцию. На сегодняшний день мощнее их на рынке нет
RIFAR B 500 - заявленная производителем номинальная мощность 204 Вт на секцию, стоят в половину дешевле SIRA.
Старожил
Сообщений: 7193
Регистрация: 17.12.2010
Статус: offline
Дом: 12
Рейтинг: -6 ()
Написано: 05.03.2011, 10:18 | Полезность: 0
   #84
Global Style Plus 500
у нас такие сейчас стоят.
собираемся понаехать
а у Вас дома RIFAR B 500 такие стоят?
Вы уверены в их качестве?
Коренной житель
Сообщений: 160
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 05.03.2011, 14:06 | Полезность: +1
   #85
Хочу поделиться своими впечатлениями о отопительных системах.Летом 2010 поменял старые батареи ,которые были смонтированы при строительстве дома в котором живу по сей день с 1986 года,дом панель,последний этаж,подача энергоносителя осуществляется сверху.Выбрал refal500 по техническим параметрам одна секция рассчитана на два квадратных метра в характеристиках у рефала хорошая теплоотдача при сравнении с зарубежными аналогами отдал предпочтение отечественным,так-как не факт ,что зарубежные не производятся у нас По качеству претензий нет ,Перед установкой согласовал всё с управляющей компанией,схему установки и лицензию компании ,которая будет заниматься установкой новых батарей.Главный инженер посоветовал поставить с запасом на комнату в 19 кв 12 секций . Заплатив по две тысячи за отключения за каждый стояк у меня их три ,приступили к работам.Всё сделали отлично,но когда настал сезон отопления выяснилось,что из 12 секций на сто процентов отдачи работают только семь остальные просто чуть теплые. Я обратился в компанию ,которая устанавливала батареи с просьбой об устранении неполадок,на что они ответили ,что у вас не хватает давления в системе,это вина обслуживающей компании.А добиться того ,чтобы было увеличено давление в системе просто не реально.При замерах комнатной температуры по гостам все в порядке +20,так,что постарайтесь не тратить лишних денег на ненужные секции.Мои выводы таковы.Если обслуживающая компания выполняет свои обязанности ,то при любом раскладе в квартире должно быть тепло.хотя всё возможно,многое зависит от пола и окон.
Старожил
Сообщений: 7193
Регистрация: 17.12.2010
Статус: offline
Дом: 12
Рейтинг: -6 ()
Написано: 05.03.2011, 14:22 | Полезность: 0
   #86
Акакий
сразу оговорюсь:я не специалист по батареям.
но думаю,что то,что Вам сказали о давлении и о секциях по меньшей мере странно.
думаю, что в секциях еле теплых воздух.нет крана маевского,возможно.
воздух не убрать.
Новосел
Сообщений: 9
Регистрация: 09.04.2010
Статус: offline
Корпус: 10
Секция: 1
Этаж: 6
Рейтинг: 10 ()
Написано: 05.03.2011, 15:13 | Полезность: 0
   #87
Qwerty писал(а):
А сами мы не местные писал(а):
Qwerty
А как количество секций рассчитывается?
Qwerty писал(а):
Есть 2 метода по определению сколько надо секций.

Метод 1 Научный. Учитывается площадь квартиры, высота потолков на этом расчитывается объем отапливаемого помещения, количество и размер окон, качество стеклопакетов, среднегодовую температуру и т. д. Короче легче расчитать траекторю полета спутника выводящего на орбиту ГЛОНАС

Метод 2 Не научный в простонародии обывательский. Тут все просто 100 вт на 1 м2. Т. е. на комнату 16 м2 нужно 1,6 кВт. Одна секция биметала R50 в среднем от 160-199. Вот и считайте в зависимости от характеристик заявленных производителем на секцию
Единственное добавлю, не забываем учитывать площадь прихожей и корридора
В п.2 добавьте 20% на различные форсмажорные обстоятельства, т.е 1 кВт на 10 м2 + 20%. Излишки тепла в крайнем случае можно будет перекрыть , а вот добавить будет сложней.
Коренной житель
Сообщений: 160
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 05.03.2011, 15:36 | Полезность: 0
   #88
Алла ,всё это я проделывал. вначале подумал ,что это воздух,но всё напрасно.Открывал кран воздух отсутствует слил очень много воды всё без результата ,что самое интересное,что вызванные мной слесаря управляющей компании просто промолчали по вопросу причины малого давления в системе.При том .что у меня на руках заключение об исправности rifal500 Можно конечно обращаться в вышестоящие организации,но сами понимаете всё возвратится к исходному -отпискам а суд это деньги ,нервы.Конечно есть выход,но опять деньги .Можно внести изменения в подводке .завести обратку с другой стороны батареи.
В бане
Сообщений: 793
Регистрация: 08.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 9 ()
Написано: 05.03.2011, 15:52 | Полезность: +1
   #89
собираемся понаехать писал(а):
RIFAR B 500 - заявленная производителем номинальная мощность 204 Вт на секцию, стоят в половину дешевле SIRA.
Ну тут сравнивать Оренбург и Италию сложно очень

Акакий писал(а):
у вас не хватает давления в системе,это вина обслуживающей компании
Это они Вас обманывают, так не бывает. Или они все теплые или все горячие

Алла писал(а):
в секциях еле теплых воздух.нет крана маевского,возможно.воздух не убрать.
Тоже думаю что в этом дело, хотя странно для компании с лицензией. Сейчас даже чайник не опытный знает, что кран Маевского даже на полотенцесушитель надо ставить, не говоря уж о радиаторах

EvgV писал(а):
В п.2 добавьте 20% на различные форсмажорные обстоятельства, т.е 1 кВт на 10 м2 + 20%. Излишки тепла в крайнем случае можно будет перекрыть , а вот добавить будет сложней.
Правильное дополнение. За 16,79 рублей за метр квадратный нужно чтоб каждый этот метр был качественно протапливаемым. Перекрыть батарею или открыть окно всегда можно
Добавлено 05.03.2011 в 15:58
Акакий Чтоб не гадать тут. Давай фотку подключения радиатора, мы щас быстро тебе диагноз поставим и выпишем рецепт
Коренной житель
Сообщений: 160
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 05.03.2011, 17:51 | Полезность: 0
   #90
Подводка однотрубная
Коренной житель
Сообщений: 197
Регистрация: 12.03.2010
Статус: offline
Дом: 7
Секция: 2
Этаж: 17
Рейтинг: 11 ()
Написано: 05.03.2011, 18:03 | Полезность: 0
   #91
Акакий
А крана маевского нет...
Коренной житель
Сообщений: 160
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 05.03.2011, 18:11 | Полезность: 0
   #92
Есть .для слива воды и стравливания воздуха маленький кран в левой верхней части радиатора если нужно могу сфотографировать
В бане
Сообщений: 793
Регистрация: 08.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 9 ()
Написано: 05.03.2011, 18:20 | Полезность: 0
   #93
Акакий Пытался написать в личку, но или у меня не работает она или Вы ее не читаете. Поэтому спрошу тут. У Вас первые 7 секций от ввода (справа на фотке) только горячие, я правильно понял?
Коренной житель
Сообщений: 197
Регистрация: 12.03.2010
Статус: offline
Дом: 7
Секция: 2
Этаж: 17
Рейтинг: 11 ()
Написано: 05.03.2011, 18:23 | Полезность: 0
   #94
Акакий писал(а):
Есть .для слива воды и стравливания воздуха маленький кран в левой верхней части радиатора если нужно могу сфотографировать
Значит всетаки есть.
Коренной житель
Сообщений: 160
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 05.03.2011, 18:23 | Полезность: 0
   #95
Да семь работают отлично .а далее по уменьшению температуры процентов на 30 -40 особенно нижняя часть обратки
Настоящий житель
Сообщений: 706
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 05.03.2011, 18:26 | Полезность: 0
   #96
Акакий,скажите - какого цвета были ручки на кранах перекрытия до их покраски?Красные?
Коренной житель
Сообщений: 160
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 10 ()
Написано: 05.03.2011, 18:30 | Полезность: 0
   #97
Черные,но на них не было винтов ,которые должны были фиксировать ручки.
Настоящий житель
Сообщений: 706
Регистрация: 08.02.2011
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 05.03.2011, 18:40 | Полезность: 0
   #98
Я почему спросил- если красные,то это- Китай,сделаны из спресованного металлического порошка,г...но полное..
Надо брать краны Бугатти- у них черные ручки и они из металла..можно поцарапать краску на металле- если есть блески,то это опилки.. проверьте обязательно,не дай Бог стоит Китай - могут лопнуть..
В бане
Сообщений: 793
Регистрация: 08.10.2010
Статус: offline
Рейтинг: 9 ()
Написано: 05.03.2011, 18:41 | Полезность: +8
   #99
Суть тут вот в чем, что бы все секции прогрелись горячая вода сверху справа должна пройти полностью все секции до крайней левой, спуститься вниз и с лево на право вернуться в стояк. Но горячей воде абсолютно побаробану Ваши желания и она живет по своим законам, законам физики. Ей достаточно сделать круг через первую секцию. Для этого и пускают ее под давлением, чтобы вопреки желаниям она проходила все секции. Но это не значит что в Вашем случае слабое давление в системе, это значит, что у Вас не правильно подключены секции. В секциях больше 10-ти подключение должно быть исключительно по диоганали. Т. е. вход должен быть слева сверху, а выход справа снизу. Передавайте привет фирме которая вам установила так не правильно.

Ну ладно хватит о грустном. Теперь о приятном. Вам надо изменить схему подачи горячей воды. Не пугайтесь, переваривать ничего не надо будет. Будем его делать искуственно. Вам нужно купить и установить удлинитель протока, стоит он рублей триста. Это относительно длинная гладкая труба под конус – устанавливается внутри радиатора (в его верхней части) горизонтально и подключается к входному штуцеру стояка. Таким образом, вход воды «переноситься» внутри радиатора в противоположную сторону, хотя слив остается на месте. Этим обеспечивается «диагональный» путь воды, хотя внешне подключение радиатора остается односторонним. Берите или под размер или длинее и спилите болгаркой до нужного

Выглядит так



Устанавливается так

В бане
Сообщений: 1013
Регистрация: 14.09.2010
Статус: offline
Корпус: 10
Секция: 3
Этаж: 5
Рейтинг: 27 ()
Написано: 05.03.2011, 18:47 | Полезность: 0
   #100
Qwerty

А вот за это СПАСИБО. Я в свое время ломал голову как придумать такую штуку, так как у меня была такая же история с батареями, но не знал что они продаются.
Но у меня плохо прогревались батареи только на обратке. А на подаче прогрев был отличный.