Написано: 13.02.2012, 22:44 | Полезность: 0
   #461
ну к счётчику к моему идёт, а вот про врезки надо проверить
Коренной житель
Сообщений: 182
Регистрация: 22.09.2011
Статус: offline
Рейтинг: 19 ()
Написано: 14.02.2012, 22:53 | Полезность: 0
   #462
Дорогие форумчане, подскажите хорошего электрика, или кто-то из соседей хочет заработать. Необходимо доделать электрику на кухне (работы не много, уже все проштрабили),заранее большое спасибо!
Местный
Сообщений: 4790
Регистрация: 03.03.2010
Статус: offline
Корпус: 11
Рейтинг: 237 ()
Написано: 23.02.2012, 16:07 | Полезность: +1
   #463
По электрике вот так получилось




Получилось 3 дифференциальных автомата + 1 УЗО.
Все розетки в квартире защищены и разбиты по сути на 4 группы, чтобы в случае утечки, или проблем вырубалась не вся квартира, а что-то одно.


В большом разрешении



По поводу защиты всех розеток УЗО и диф. автоматами: Как мне сказал один хороший человек, цитирую:
"Если eсть дoма рeсивер(двдв) и прочая лaбуда под телекoм. Она имеет корпус из метaлла, если нa входной группе у них рассохнется кoнденсатор, и будет утечкa на землю (на проводник РЕ). АВДТ - это дифaвтомат, стoящий в этажном щитe вряд-ли спохватится, а рeбeнку будeт дoстатoчно 15-20 мА, что бы вызвать фибриляцию желудочков сердца".....
Почетный житель
Сообщений: 1761
Регистрация: 13.05.2010
Статус: offline
Рейтинг: 43 ()
Написано: 23.02.2012, 16:31 | Полезность: +1
   #464
Алексей, это вы сами такую схему забабахали? Или специально обученный человек вам щиток собирал?
Житель
Сообщений: 53
Регистрация: 13.01.2011
Статус: offline
Корпус: 1
Секция: 1
Рейтинг: 10 ()
Написано: 25.02.2012, 18:02 | Полезность: 0
   #465
Вопрос к соседям из 17-х корпусов:
Кто-нибудь менял проводку в однушке?
Как заводили провода от щитка до квартиры?
Местный
Сообщений: 4790
Регистрация: 03.03.2010
Статус: offline
Корпус: 11
Рейтинг: 237 ()
Написано: 25.02.2012, 18:12 | Полезность: 0
   #466
Хомяки писал(а):
Алексей, это вы сами такую схему забабахали? Или специально обученный человек вам щиток собирал?
Сам щиток собирал электрик. Схема менялась пару раз из за кучи косяков, ну и щиток перебирался. А схему составить не так сложно, главное в этом деле правильно все подключить, правильными сечениями и все как положено ( к сожалению подавляющее большинство электриков "все как положено" сделать не могут так как не знают всех тонкостей, как бы странно это не звучало, ну и самое ключевое, не себе же делают).
Пока сам не разберешься "от и до" во всем, где-нибудь обязательно что-то будет не так.
Настоящий житель
Сообщений: 741
Регистрация: 13.06.2011
Статус: offline
Дом: 17
Корпус: 4
Рейтинг: -32 ()
Написано: 25.02.2012, 23:20 | Полезность: 0
   #467
Fotina
при выходе из квартиры снизу слева есть пару шлангов, от через них провода и идуь. но у меня в двушке так!
Коренной житель
Сообщений: 180
Регистрация: 27.02.2012
Статус: offline
Дом: 17
Рейтинг: 10 ()
Написано: 27.02.2012, 19:58 | Полезность: 0
   #468
Aleksey
"а рeбeнку будeт дoстатoчно 15-20 мА, что бы вызвать фибриляцию желудочков сердца"....."

для этого есть УЗО на 10мА, и советуют их ставить на ванную комнату (желательно на все розетки, чтобы дети смело скрепки вставляли )

диф автомат это хорошо для экономии места, а так смысла нет лучше отдельно (чуть дороже но надежнее)

где то на форуме уже выкладывали примерную схему, суть одна и правильная =)
- вводное УЗО на 100мА (от пожара)
- одно узо на 30мА (все розетки, узо можно одно на 63А и три группы розеток по 20А)
- и еще одно на 10мА (ванная комната, стиралка, нагреватель)

а купить все это барахло можно во многих местах, если не через знакомых подешевле, то я обычно в электромонтаже беру, сам в чем собирал понравились шнайдеровские боксы (хотя все они одинаковые)
Новосел
Сообщений: 27
Регистрация: 13.02.2011
Статус: offline
Дом: 17
Корпус: 4
Секция: 2
Этаж: 17
Рейтинг: 5 ()
Написано: 29.02.2012, 20:55 | Полезность: 0
   #469
Народ 17-ых корпусов, отпишитесь по проводке - как затягивали в квартиру от щитка (две трубки в квартире возле двери есть, а где другой конец?). И есть ли смысл делать у себя в квартире щиток? (У меня однушка и щиток на противоположной стороне лестничной площадки). И схему так и никто не раздобыл?
Настоящий житель
Сообщений: 920
Регистрация: 09.02.2011
Статус: offline
Этаж: -1
Рейтинг: 12 ()
Написано: 29.02.2012, 21:01 | Полезность: 0
   #470
Граф
по кабель-каналу от щитка до квартиры, т.к. трубки оказались непроходимыми
Местный
Сообщений: 4790
Регистрация: 03.03.2010
Статус: offline
Корпус: 11
Рейтинг: 237 ()
Написано: 29.02.2012, 21:53 | Полезность: 0
   #471
Andrey-17 писал(а):
для этого есть УЗО на 10мА, и советуют их ставить на ванную комнату (желательно на все розетки, чтобы дети смело скрепки вставляли )
10 mA через чур чувствительный и есть вероятность самопроизвольного срабатывания, из за каких то микро утечек, или еще чего-нибудь.

Andrey-17 писал(а):
- одно узо на 30мА (все розетки, узо можно одно на 63А и три группы розеток по 20А)
Посадив все розетки квартиры на одно "вводное" узо подписываете себе приговор, если где-то будет что-то утекать, или коротить, перебито немного, или еще что плохо сделано, у Вас постоянно будет вылетать вся квартира. Именно поэтому (если есть возможность) ставить как минимум:
- 1 УЗО\ДИФ кухня,
- 1 УЗО\ДИФ комната
- 1 УЗО\ДИФ лоджия + ванна

чтобы если начнет выбивать, выбивало что-то одно, а не всю квартиру, или все розетки в квартире.


Считаю свою затею с 3 диф. и 1 УЗО оптимальной. несмотря на то что у меня однушка. Хожу сейчас пальцы засовываю в розетки, выбивает отлично (шучу) но проверяли все, все срабатывает отлично ))

Вообще, была бы возможность, поставил бы на ввод 63А УЗО на 30mA и 6 диф. автоматов 4х16А 30mA и 2х10А 30mA и больше ничего не нужно и двойная защита от всего.
Житель
Сообщений: 106
Регистрация: 21.03.2010
Статус: offline
Дом: 8
Секция: 3
Этаж: 15
Рейтинг: 17 ()
Написано: 29.02.2012, 22:30 | Полезность: 0
   #472
Проверить УЗО (ДИФ) проще всего лампочкой, закоротив в розетке (через лампу) ФАЗУ (как правило белый или коричневый провод) и ЗЕМЛЮ (зелено желтый провод)
На ванну обязательно УЗО на 10мА утечки. На комнату и кухню 30мА.
ДИФ на 10мА есть у legrand, но стоит порядка 3700 рублей, гораздо проще поставить УЗО+АВТОМАТ (если место позволяет)выйдет примерно 1700 рублей. Опять же, когда выбивает ДИФ надо понять из-за чего, перегруз или утечка. Ну и всегда будет дешевле поменять УЗО или автомат при поломке, чем ДИФ.
Новосел
Сообщений: 27
Регистрация: 13.02.2011
Статус: offline
Дом: 17
Корпус: 4
Секция: 2
Этаж: 17
Рейтинг: 5 ()
Написано: 29.02.2012, 23:15 | Полезность: 0
   #473
TYRESE писал(а):
Граф
по кабель-каналу от щитка до квартиры, т.к. трубки оказались непроходимыми
Наверное,это самый оптимальный вариант. А вот за щиток в квартире УК или другие не будут карать?
Коренной житель
Сообщений: 180
Регистрация: 27.02.2012
Статус: offline
Дом: 17
Рейтинг: 10 ()
Написано: 01.03.2012, 20:43 | Полезность: 0
   #474
Сам пока не заходил в квартиру думал всю проводку переделывать, теперь пока думаю стоит ли !? не так все там ужасно (заменить узошки и автоматы в щитке) и бросить все же отдельный кабель на стиралку и бойлер и все..
так как однушка не на всю жизнь, а вкладывать туда силы на пару тройку лет чет не хочется..

Граф. За щиток в квартире ничего не скажут, если конечно его в стену не спрячешь и счетчик в квартиру не перенесешь.

Кстати какие в 17 корпусах счетчики стоят, а то не посмотрел толком, электрика меркурий а модель? и на воду не сталкивался до этого со счетчиками, что там за провода выходят и не подключены никуда (у них в планах удаленно смотреть показатели) ?

И опломбированы фильтра и счетчики у всех, или только у нас забыли?
Местный
Сообщений: 4790
Регистрация: 03.03.2010
Статус: offline
Корпус: 11
Рейтинг: 237 ()
Написано: 01.03.2012, 20:58 | Полезность: 0
   #475
Andrey-17 писал(а):
теперь пока думаю стоит ли !? не так все там ужасно (заменить узошки и автоматы в щитке) и бросить все же отдельный кабель на стиралку и бойлер и все..
так как однушка не на всю жизнь, а вкладывать туда силы на пару тройку лет чет не хочется..
Есть что-то в этом, и Вы правы. При таком раскладе и подходе я советую Вам не менять все автоматы и узошки, а просто докупить (тут же на форуме, или взять у кого-нибудь в дар) старые автоматы, которые будут выкидываться. Поставить как вы хотите на стиралку и бойлер, ну и я бы на кухню еще кинул и кондей. И просто поставить 1 УЗО 40, или 63А 30mA на все эти автоматы. На 3 года, если собираетесь продавать потом, то оптимальный вариант с относительно мизерными затратами.
В бане
Сообщений: 307
Регистрация: 08.07.2011
Статус: offline
Рейтинг: 5 ()
Написано: 01.03.2012, 23:03 | Полезность: 0
   #476
Я в первую очередь поменял УЗО, поставил Энергомера ВАД2 с защитой от повышенного напряжения - при достижении 265В отключает сеть. В мнргоквартирных домах основная боль - отгорание в щитовой или в магистрали рабочего нуля. Результат - в квартиру попадает 2 разноименные фазы, 380В
Настоящий житель
Сообщений: 511
Регистрация: 09.10.2011
Статус: offline
Рейтинг: 33 ()
Написано: 02.03.2012, 01:39 | Полезность: 0
   #477
электрики, у вас автоматы для постоянного или переменного тока?
Модератор
Сообщений: 4141
Регистрация: 25.03.2010
Статус: offline
Корпус: 14
Написано: 02.03.2012, 08:48 | Полезность: 0
   #478
Aleksey писал(а):

Сам щиток собирал электрик. Схема менялась пару раз из за кучи косяков, ну и щиток перебирался. А схему составить не так сложно, главное в этом деле правильно все подключить, правильными сечениями и все как положено ( к сожалению подавляющее большинство электриков "все как положено" сделать не могут так как не знают всех тонкостей, как бы странно это не звучало, ну и самое ключевое, не себе же делают).
Пока сам не разберешься "от и до" во всем, где-нибудь обязательно что-то будет не так.
К сожалению, косяки остались. Основное, что бросилось в глаза: номинал УЗО подобран неправильно – согласно ПУЭ седьмой редакции, дай Бог памяти, пункт 7.3 - в вашей схеме УЗО должно быть не менее 50А;
И по общепринятым правилам монтажа - питающие провода должны подключаться «сверху» аппаратуры , а не снизу.

Igor1958 писал(а):
В мнргоквартирных домах основная боль - отгорание в щитовой или в магистрали рабочего нуля. Результат - в квартиру попадает 2 разноименные фазы, 380В
По какому проводнику попадает в квартиру вторая фаза?

Gifest

переменного
Местный
Сообщений: 4790
Регистрация: 03.03.2010
Статус: offline
Корпус: 11
Рейтинг: 237 ()
Написано: 02.03.2012, 09:05 | Полезность: 0
   #479
А сами мы не местные писал(а):

К сожалению, косяки остались. Основное, что бросилось в глаза: номинал УЗО подобран неправильно – согласно ПУЭ седьмой редакции, дай Бог памяти, пункт 7.3 - в вашей схеме УЗО должно быть не менее 50А;
И по общепринятым правилам монтажа - питающие провода должны подключаться «сверху» аппаратуры , а не снизу.
Если бы Вы поглядели схему, что я выложил выше, то стало бы ясно, что узо 40А стоит не на ввод а на роз.группы кухни, то есть на каждую розеточную группу у меня свое отдельное(узо/диф).
Это самый дорогой и правильный способ, на пару розеточных групп - свое узо/диф.
Если бы я ставил одно на все/ на ввод, то вы бы были правы, но на ввод у меня стоит рубильник 50А.
То где что-то стоит не там обусловленно тем, что щиток перебирался с нуля и где-то проводов просто не хватало по длинне, не поять же их.
Что же косается косяков, то там он один - некоторые многопроволочные провода не оконцованы, но и на это есть свои основания

ПУЭ и иные нормы знать не знаю Я не электрик.
Модератор
Сообщений: 4141
Регистрация: 25.03.2010
Статус: offline
Корпус: 14
Написано: 02.03.2012, 09:12 | Полезность: 0
   #480
Aleksey писал(а):

Если бы Вы поглядели схему, что я выложил выше, то стало бы ясно что узо стоит не на ввод. А по-сути на каждую розеточную группу свое отдельное(узо/диф).
Судя по проводам, ваше УЗО 40А стоит между вводным автоматом и тремя автоматами по 16А. При такой схеме УЗО может выйти из строя, если ток превысит значение 40А и не достигнет 50 А

Схема включения УЗО должна предусматривать последовательное защитное устройство (автоматический выключатель, плавкая вставка), обеспечивающее защиту от сверхтоков.

Номинальный ток нагрузки УЗО должен быть равен или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства.